下面是小编为大家整理的施耐德学习,供大家参考。
施耐德 PLC 有哪些系列,各自的特点是什么? 施耐德之前在中国推广销售的 PLC 产品主要有原 Modicon 旗下的 Quantum、Compact(已停产)、Momentum 等系列,编程软件是 Concept;而 TE 旗下的 Premium、Micro 系列则使用 PL7 Pro;美商实快旗下的 PLC 基本上不在中国推广。
现在,施耐德在整合了 Modicon 和 TE 品牌的自动化产品后(Modicon 今后只代表TE 的高端自动化产品系列,不再作为品牌单独出现),将 Unity Pro 软件(目前已有中文版本 V4.0)作为未来中高端 PLC 的统一平台(小型 PLC 暂不在此列),目前仅支持 Quantum、Premium 和 M340 三个系列。至于 Momentum 和 Micro 作为成熟产品未来不会再有多大的改进,所以会继续沿用原来的软件平台。小型的 Twido 系列现在使用 TwidoSoft 软件(有中文版本,国外已经开始使用 TwidoSuit,不过估计短时间内还不会引入中国进行汉化翻译),至于最简单的逻辑控制器 Zelio Logic 的编程软件 ZelioSoft 现在也已经推出中文版了。
施耐德 PLC 只有两个系列 Modicon 和 twido
|——TSX Micro Modicon——|——M340
|——Premium
|——Quantum
TWIDO 是另一个系列
为了更好的说明各系列的地位,以其竞争对手如西门子为例举个比较简单的对应关系:
施耐德<->西门子
Quantum<->S7-400;
Premium/M340<->S7-300/S7-300C;
Micro/Twido<->S7-200;
ZelioLogic<->Logo;
Momentum/STB/OTB<->ET200。
小弟现在在学习 concept2.6,寻址没有搞清楚,请教下:%0xxxxx、%1xxxxx、%3xxxxx、%4xxxxx 如何使用?中间变量是哪个区? 1、%0xxxxx、这个是输出量和中间变量共用的区域,可以自己定义。
比如使用 140DDO35300 输出模块地址为 000001-000032,中间变量地址只要不和输出地址重复就可以
2、%1xxxxx、 是模块的输入地址。比如 100001-100032 比如使用 140DDI35300 输入模块地址为 100001-100032,变量地址只要不和下一个模块地址重复就可以
3、%3xxxxx
为模拟量输入地址。比如 300001-300009 比如使用 140ACI030003 模拟量输入模块
地址为 300001-300009,实际使用只有 8 个通道,模块配置为 9 个字,最后一个字作为模块状态位,用于模块的故障,报警等显示。
4、%4xxxxx 如何使用?此地址为数据寄存器,相当于其它 PLC 的数据寄存器DXXX。比如:400001、400010 同时也作为 140ACO02000 等模块量输出模块的输出地址。
请教施耐德 PLC 的 %Q2.0:16 地址含义 是从 0 号机架上第 2 个槽位上的输出 0 号通道开始的连续 16 个输出点的信息.
通常表达式为:%MW1:=%Q2.0:16 PL7 Pro 中要想使%M0:6 全部置 1, 语句 %M0:6:=1,只能得到%M0 变为 1,%M1~%M5 都为 0, 必须用 %M0:6:=16#3F(2#111111)
请教:开关量输入输出通道是否有内部位寄存器与其一一对应?如%I0.4.0 与%M0 还是与%Mi 对应?是模块配置时自动对应的还是靠编制的程序自己随意定义的? 昆腾 PLC,第一个 DI %i1.X.1 对应%i1;第一个 DO %q1.X.1对应%M1;是自动对应,不能修改。
变量地址定义:
0 开头地址--%M
1 开头地址--%I
3 开头地址--%IW
4 开头地址--%MW
比如%M100-----对应的地址是 000100
%MW100---对应的地址是 400100
标准 6 位地址 字中取位:
在 citect 中可以写成 400100.1--------400100.16
对应%MW100:X15---%MW100:0 这个是在 quantum plc 中测试过了,具体在其他 plc 中可以自行测试一下 Quantum %MW1→400001;
M340 Premium/Atrium %MW1→400002