注册电气工程师专业考试复习讲义1  站用系统故障的处理原则有哪些?  答:(1)当变压器故障,有备自投装置的站用变压器失电时,在其自动切换后,应检查切换是否良好,并应拉开变压器高、低压侧的隔离开关后下面是小编为大家整理的注册电气工程师专业考试复习讲义,荟萃2篇,供大家参考。

注册电气工程师专业考试复习讲义,荟萃2篇

注册电气工程师专业考试复习讲义1

  站用系统故障的处理原则有哪些?

  答:(1)当变压器故障,有备自投装置的站用变压器失电时,在其自动切换后,应检查切换是否良好,并应拉开变压器高、低压侧的隔离开关后进行检查处理。

  若无备自投装置,则应拉开失电变压器两侧的隔离开关,投入备用电源,保持继续供电,然后进行检查处理。

  (2)站用变压器高压侧保险熔断后,应检查保护动作情况,判断故障性质,并认真进行外部检查,如确认是外部故障,经消除后恢复供电。

  如无明显故障象征,应测量变压器绝缘电阻,合格后进行试送电,试送不成功时,在未查明原因和消除故障前,不得再合闸送电。

  (3)站用供电系统某馈线故障,保险熔断后,应检查并消除后恢复供电。禁止随意加大保险丝。如一段母线总开关跳闸后,应检查母线有无故障,若母线正常,则可能是馈线故障引起越级跳闸。

  此时可将故障馈线拉开后恢复其余部分的送电。同时迅速检查主变通风装置是否供电或切换正常,恢复站用电后应先供主变通风回路。如故障点未查出时,应将该母线上站有馈线隔离开关拉开,逐条试送。

  (4)当站用系统出现电压过高或过低时,应检查原因并及时进行调整。

注册电气工程师专业考试复习讲义2

  (1)电力系统中,下列哪种线路的相同短路保护宜采用近后备方式?(2012)

  A.10kV线路

  B.35kV线路

  C.110kV线路

  D.220kV线路

  (2)变电所中不同接线的并联补偿电容器组,下列哪种保护配置是错误的?(2012)

  A.中性点不接地单星形接线的电容器组,装设中性点电流不*衡保护

  B.中性点接地单星形接线的电容器组,装设中性点电流不*衡保护

  C.中性点不接地双星形接地的电容器组,装设中性点电流不*衡保护

  D.中性点接地双星形接线的电容器组,装设中性点回路电流差的不*衡保护

  (3)对于25MW的水轮发电机,采用低压起动的过电流作为发电机外部相间短路的后备保护时,其低压原件接线电压取值应为下列哪项?(2012)

  A.相电压的0.6倍

  B.相电压的0.7倍

  C.线电压的0.6倍

  D.线电压的0.7倍

  (4泼电厂和变电所的35~110kv母线,下列哪种母线形式不需要装设专用母线保护?(2012)

  A.110kV双母线

  B.需要快速切除母线故障的110kV单母线

  C.变电所66kV双母线

  D.需要快速切除母线故障的重要发电厂的35kV单母线

  (5)泼电厂、变电所中,对于10kV线路相间短路保护装置的要求,下列错误的是(  )。(2011)

  A.后备保护应采用近后备方式

  B.对于单侧电源线路可装设两段电流保护,第一段为不带时限的电流速断保护,第二段为带时限的过电流保护

  C.当线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的`60%,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除故障时,应快速切除故障

  D.对于1~2km双侧电源的短线路,当有特殊要求时,可采用纵差保护作为主保护,电流保护作为后备

  (6)在110kV电力系统中,对于容量小于63MVA的变压器,由外部相间短路引起的变压器过电流,应装设相应的保护装置。保护装置动作后,应带时限动作于跳闸,且应符合相关规定,下列哪项表述不符合规定?(2011)

  A.过电流保护宜用于降压变压器

  B.复合电压起动的过电流保护宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流不符合灵敏性要求的降压变压器

  C.低电压闭锁的过电流保护宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流不符合灵敏性要求的降压变压器

  D.过电流保护宜:用于升压变压器、系统联络变压器

  (7)变电所中,电容器组台数的选择及保护配置,应考虑不*衡保护有足够的灵敏度。当切除部分故障电容器,引起剩余电容器过电压时,保护装置应发出信号或动作于跳闸,发出信号或动作于跳闸的过电压值分别为(  )。(2011)

  A.≤102%额定电压、>110%额定电压

  B.≤105%额定电压、>110%额定电压

  C.≤110%额定电压、>115%额定电压

  D.≤105%额定电压、>115%额定电压

  (8)一回35kV电力线路长15km,装设带方向电流保护,该保护电流元件的最小灵敏系数不小于下列哪项数值?(2011)

  A.1.3

  B.1.4

  C.1.5

  D.2