当前位置:才高文秘网>范文大全 > 公文范文 > 施工现场防火安全要求(五篇)【精选推荐】

施工现场防火安全要求(五篇)【精选推荐】

时间:2023-05-21 15:30:07 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的施工现场防火安全要求(五篇)【精选推荐】,供大家参考。

施工现场防火安全要求(五篇)【精选推荐】

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

施工现场防火安全要求篇一

一、木工棚防火须知

1.木工棚内严禁吸烟。

2.木工棚内严禁动用明火。

3.木工棚不准堆放易燃易爆物品及危险物品。

4.夜间作业不得使用碘钨灯照明。

5.下班前必须将木屑、刨花、零星木块清除干净。

6.下班时必须切断电源。

7.必须配备消防灭火器材。

二、仓库治安、防火安全管理措施

1.严格执行公安部《仓库防火安全管理规则》。库房包括门窗设置必须牢固,大型和要害物件必须按规定设置报警器和避雷针。

2.配备相应的值班巡逻力量。认真执行值班、巡逻制度。易燃易爆物品必须单独设置仓库存放,配备足够的消防器材。

3.各种材料应分类分规格存放整齐。

4.仓库管理人员离库时,应随时关窗、断电、锁门。

5.管理员应认真执行各类物资器具的收、发、领、退、核制度,做到帐、卡、物相符。

6.提货单、凭证、印章有专人保管,已发货的单据应当场盖注销章。

7.仓库内严禁用碘钨灯取暖,不准私烧火炉、电炉。严禁火种进入。

8.仓库通道禁止堆放障碍物,保持消防道路畅通。

9.按标准配备足够的消防器材,经常进行防火安全检查,发现大险隐患,必须及时采取措施,予以消除。

10.仓库内严禁吸烟和带有火种的人进入。仓库附近动火须经审批。

11.下班前应作巡视检查、关窗、断电、锁门,根据需要安排值班人员。

三、施工现场防火措施

1.各单位在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。

2.施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。

3.施工现场夜间应有照明设备;
保持消防车通道畅通无阻,加强值班巡逻。

4.施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束应及时拆除。但不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。

5.施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。

6.在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的,应敷设好室外消防水管和消防栓。

7.焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得小于30m;
如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。

8.乙炔发生器和氧气瓶的存放间距离不得少于2m;
使用时两者的距离不得少于5m。

9.施工现场用电,应严格执行市建委《施工现场电气安全管理规定》,加强电源管理,防止发生电气火灾。

四、禁火区域划分及审批规定

1.施工现场的动火作业,必须执行审批制度。

2.凡属下列情况之一的属一级动火:

(1)禁火区域内;

(2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备;

(3)各种受压设备;

(4)危险性较大的登高焊、割作业;

(5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所;

(6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。

3.一级动火作业由所在单位行政负责人填写动火申请表,编制安全技术措施方案,报公司保卫部门及消防部门审查批准后,方可动火。

4.凡属下列情况之一的为二级动火:

(1)在具有一定危险因素的非禁火区域进行临时焊、割等用火作业;

(2)小型油箱等容器;

(3)登高焊、割等用火作业。

5.二级动火作业由所在工地,车间的负责人填写动火申请表,编制安全技术措施方案,报本单位主管部门审查批准后,方可动火。

6.在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业,均属三级动火作业。

7.三级动火作业由所在班组填写动火申请表,经工地、车间负责人及主管人员审查批准后,方可动火。

8.古建筑和重要文物单位等场所动火作业,按一级动火手续上报审批。

五、特殊建筑施工现场防火措施

1.24m高度以上的高层建筑施工现场,应设置具有足够扬程的高压水泵或其他防火设备和设施,并根据施工现场的实际要求,增设临时消防水箱,保证有足够的消防水源。

2.高层建筑施工楼面应配备专职防火监护人员,巡回检查各施工点的消防安全情况。进入内装饰阶段,要明确规定吸烟点。

3.高层建筑和地下工程施工现场应备有通讯报警装置,便于及时报告险情。

4.严禁在屋顶用明火熔化柏油。

5.古建筑和重要文物单位,应由主管部门、使用单位会同施工单位共同制订消防安全措施,报上级管理部门和当地公安消防部门批准后,方可开工。

六、灭火器材配备措施

1.临时搭设的建筑物区域内应按规定配备消防器材。一般临时设施区,每100m2配备两只10l灭火机;
大型临时设施总面积超过1200m2的,应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池),黄砂池等等器材设施;
上述设施周围不得堆放物品。

2.临时木工间、油漆间、木、机具间等、每25m2应配置一只种类合适的灭火机;
油库、危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火机。

七、焊、割作业“十不烧”规定

1.焊工必须持证上岗,无特种作业安全操作证的人员,不准进行焊、割作业。

2.凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续不准进行焊、割作业。

3.焊工不了解焊、割现场周围情况,不得进行焊、割作业。

4.焊工不了解焊件内部是否安全时,不得进行焊、割作业。

5.各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,或未排除危险性之前,不准进行焊、割作业。

6.用可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位,或火星能飞溅的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊、割作业。

7.有压力或密闭的管道、容器,不准焊、割作业。

8.焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全措施前,不准焊、割作业。

9.附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准焊、割作业。

10.与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、焊割作业。

施工现场防火安全要求篇二

施工现场防火管理制度

为加强施工现场的消防工作,杜绝各种火灾事故,贯彻“预防为主、防消结合”的方针,落实“谁主管、谁负责”的原则,确保施工生产的顺利进行,逐步实现规范化、标准化、科学化管理,特制订此管理措施。

1.组织管理措施

(1)对高层建筑,重点工程,施工单位必须按工程特点和要求,在制定施工方案或施工组织设计的同时制定消防方案。消防方案由公司技术、质量安全、设备、保卫部门一次审核,山保卫部门送公司总工程师、防火责任人审批。

(2)总承包工程项目的施工现场防火工作有总承包单位与建设单位明确施工现场防火责任,并成立施工现场防火联防领导小组,成员有建设单位、总承包单位、施工单位的人员组成。总承包单位负有监督、检查、指导、协助处理之责。

(3)各施工单位应将防火工作纳入工场管理之中,实行同计划、同布置、同检查、同总结、同评比、同奖惩。施工现场如有多各单位进行施工的,突降施工单位虚线征求建设单位意见,明确该工厂防火责任和防火负责人,再由防火负责人为首(牵头)成立是贡献现场防火联防领导小组,成员有个参加施工单位的人员组成。

(4)各施工单位必须建立和健全岗位防火责任制,明确各岗位的防火责任区和职责,使职工懂得本岗位防火措施,懂得灭火方法。(5)施工现场防火管理,按期施工项目、施工范围,实行“谁施工、谁负责“。单项工程施工完必要及时与建设单位或总承包单位或监理单位办理施工现场完工移交手续,分清饭防火责任。(6)施工现场实行层级防火责任制,落实各级防火责任人,各付其责,项目经理是施工现场防火责任人,全面负责施工现场的防火工作,有公司发给任命书。施工现场必须成立防火领导小组,由防火责任人任组长,成员由各有关职能部门人员组成。防火领导小组每月至少召开一次防火工作会议。

(7)施工现场必须按参加施总人数千人以上的按10%,千人以下的按15%的比例组建义务消防队,每半年进行一次培训,每次培训应做好文字记录。施工现场必须按要求配备专、兼职防火检查元。

(8)施工现场必须设置防火警示标志,施工现场办公室内须挂有防火责任人、防火领导小组成员名单及防火制度。2.管理人员防火职责(1)防火安全领导小组的职责 1)处理本公司防火安全工作。2)制定公司的安全防火制度。

3)组织防火安全检查,主持整改火检与事故隐患。(2)项目经理防火职责

1)对项目工程生产经营过程中的消防工作负全面领导责任。2)领导、组织施工现场定期的消防检查,发现消防工作中的问题,制定措施,及时解决。对上级提出消防与管理方面的问题,要定时、定人、定措施予以整改。

3)组织落实施工组织设计中消防措施,组织并监督项目施工中消防技术交底制度和设备、设施验收制度的实施。

4)根据工场特点确定消防工作的管理体制和人员,并明确各业务承包人的消防保卫责任和考核指示,支持、指导消防人员工作。5)参加和配合火灾及重大未遂事故的调查,从技术上分子事故原因,提出防范措施、意见。

6)对外包队伍加强消防安全管理,并对其进行评定。

7)发生事故,要做好现场保护与抢救工作,及时上报,组织、配合事故的调查,认真落实制定的整改措施,洗去事故教训。8)贯彻落实消防保卫方针、政策、法规和各项规章制度,结合项目工程特点及施工全过程的情况,制定本项目个消防保卫管理办法或提出要求,并监督实施。

9)参加校方检查,对施工中存在的不安全因素,从技术方面提出整改意见和方法予以消除。(3)项目工长防火职责

1)认真执行上级有关消防安全生产规定,对所管辖班组的消防安全生产负直接领导责任。

2)经常检查所辖班组作业环境及各种设备、实施的消防安全状况,法相问题及时纠正、解决。对重点、特殊部位施工,必需检查作业人员及设备、设施技术状况是否符合消防保卫安全要求,严格执行消防保卫安全技术交底,落实安全技术措施,并监督其认真执行,做到不违章指挥。

3)对分管工程项目应州的符合审批手续的新材料、新工艺、新技术,要组织作业人员进行消防安全技术培训;
若在施工中发现问题,必须立即停止使用,并上报有关部门或领导。4)认真执行消防安全技术措施及安全操作规程,针对生产任务的特点,向班组进行书面消防保卫安全技术交底,履行签字手续,并对规程、措施、交底的执行情况是是经常检查,随时纠正现场记作业中违章、违规行为。

5)定期组织所辖班组学习消防规章制度,开展消防安全教育活动,接受安全部或人员的消防安全监督检查,及时解决提出的不安全问题。

6)发生火灾或未遂施工要求保护现场,立即上报。(4)班组长防火职责

1)认真落实消防安全技术交底。

2)发现火灾苗头,保护好现场,立即上报有关领导。3)定期检查班组作业现场消防状况,发现问题及时解决。4)认真执行消防保卫规章制度及安全操作规程,合理安排班组人员工作。(5)操作工人防火职责

1)认真学习,严格执行消防保卫制度。

2)发生火灾、失窃和未遂事故,保护现场并立即上报。3)认真执行消防保卫安全交底,不违章作业,服从指导管理。4)对不利于消防安全的作业要积极提出意见,并有权拒绝违章指挥。

5)发扬团结友爱精神,在消防保卫安全生产方面做到相互帮助、互相监督,对新工人要积极传授消防保卫知识,维护一切消防设施好防护用具,做到正确使用,不私自拆改、挪用。3.施工现场防火管理具体措施(1)具体要求

1)公司的防火安全工作,要本着“预防为主防消结合”的原则,防患于未然。

2)配置充足的消防器材。不得借故挪作他用。

3)防火安全责任小组应经常对全体职员进行防火安全教育,并组织义务消防队进行消防训练。

4)对从事电工、烧焊、易燃易爆等特殊工种人员,要按规定进行防火安全技术考核,取得合格证后,方可上岗操作。5)各部门在生产和工作中,军须严格执行国家和市消防机关颁布的有关防火规定,并根据自己的实际情况,采取措施。6)仓库的库存物资和器材,要按公安部公布的《仓库防火安全管理规则》的要求堆放和管理,对易燃易爆等有害物品,要按规定妥善管理。

7)任何人发现火险后,都要及时、准确的向保卫部门或消防机关报警(火警电话119),并积极投入扑救。单位接到火灾报警后,应及时组织力量,配合消防机关进行扑救。

8)完善逐级检查制度,及时发现和消除火灾隐患。各施工生产班组、要害部门的兼职连防火安全员,应在每日下班和交接班前,对本工作部位进行一次防火安全检查;
其他各部门每星期做一次检查;
各分公司的防火责任人应每月对本单位的防火安全工作做一次检查;
本公司防火安全领导小组每半年进行一次检查,每季度进行一尺抽查。

9)施工工作中需用明火的,事前应按规定由动火单位填写《临时动火作业申请表》,并按不同级别进行审批。一级动火,即可能发生一般火灾事故的(没有明显危险因素到场的场所),由本单位技安部门和保卫部门提出意见,经本单位的防火责任人审批;
二级动火,即可能发生重大火灾事故的,游动火单位技安部门和保卫部门提出意见,防火责任人加具意见,报公司技安科会同保卫科共同审核,经公司防火责任人审批;
三级动火,即可能发生特大火灾事故的,由公司技安科和保卫科提出意见,防火责任人加具意见,经集团公司技安部门会同保卫部门共同审核,报集团公司防火责任人审批,并报是消防部门备案。如有疑难问题,还需要请市劳动、公安、消防等有关部门的专业人员共同研究审批。(2)临时设施防火措施

1)存储、使用易燃易爆物品的设施独立搭建,并远离其他临时建筑。2)临时建筑不要修建在高压架空电线下面,并距离高压架空电线的水平距离不少于6m。

3)临时建筑的围弊和骨架必须使用不然材料搭建,厨房、茶水房、易燃易爆物品仓库等必须单独设置,用砖墙围弊。

4)搭建两栋或两栋以上临时宿舍公用统一疏散通道,其通道宽不少于5m,临时建筑与厨房、变电房之间防火距离不少于3m。5)临时建筑必须整齐、划

一、牢固,远离火灾危险性大场所,没动临时建筑占地面值不宜大于200㎡,室内地面要平整,室外四周应当修建排水渠。

6)临时建筑一般不宜搭建两层,如却因施工用地所限,须搭建两层的宿舍其围弊必须用砖砌,露面应使用不然材料铺设,二层住人应按每50人有一疏散楼梯,楼梯宽度不少于1.2m,坡度不大于45度,栏杆扶手的高度不应低于1m。

7)每栋临时建筑的居住人数不准超过50人,每25人要有一个可以直接出入的门口,门的宽度不得少于1.2m,高度不低于2m,室内通道款不少于1.2m,床架搭建不得超过两层,床位不准围弊,临时建筑的高度不低于3m,门窗遥望外开。(3)工人宿舍防火措施

1)进携带易燃易爆物品进入宿舍及在宿舍内存放摩托车。2)烟头、火种、纸屑等杂物不准随地乱丢,严禁躺在床上吸烟。3)要保持衍舍道路畅通,不准在宿舍通道、门口堆放物品和作业。4)严禁乱拉乱接电线,不准在电线上晾衣物和使用超过60w以上的灯泡。

5)宿舍内严禁生火好使用电炉、汽化炉具,不准使用电热器具,不得烧香拜神。(4)动火作业审批制度

1)焊、割作业必须由有证焊工操作。

2)动火作业后要立即告知防火检查员或值班员。3)动火作业必须做到“八不”、“四要”、“一清理”。

4)高处动火作业要专人监焊,落实防止焊渣、切割物下跌的安全措施。

5)严格执行临时动火作业“三级”审批制度,领取动火作业许可证后方能动火。(5)安全用电管理措施

1)施工现场一切电气安装必须按照中华人民共和国国家标准《建筑工程施工现场供电安全规范》和建设部《施工现场临时用电安全技术规范》要求执行。2)照明必须做到一灯一制一保险。3)加强对碘钨灯、卤化物灯的使用管理。

4)不准使用铜丝和其他不合格规范的金属丝作照明电路保险丝。5)电线残旧要及时更换,电气设备和电线不准超过安全负荷。6)室内、外电线架设应有瓷瓶与其他物品隔离,室内电线不的直接敷设在可燃物、金属上,要逃防火绝缘线管。

7)施工现场一切电气设备必须由由上岗操作证的电工进行安装管理,认真做好班前班后检查,及时消除不安全因素,并做好每日检查登记。(6)易燃易爆物品管理措施 1)易燃易爆物品严禁露天存放。2)易燃易爆物品使用时应做好防火措施。3)易燃易爆物品存放量不准超过3天的使用量。

4)易燃易爆物品仓照明必须使用防火、防爆装置的电气设备。5)易燃易爆物品必须时专人看管,严格收发、回仓登记手续。6)使用液化石油气作焊、割作业,必须经施工现场防火责任人批准。

7)严禁携带火材,手机、对讲机及非防爆装置的照明灯具进入易燃易爆物品仓。4.奖励与惩罚

防火安全工作要定期检查评比,并对取得成绩的单位或个人,给予适当的表彰和奖励。对无视防火安全工作,违反有关消防法规,经指出仍拒不执行的单位或个人,应视情况给予处分,必要时可给予经济处罚;
因玩忽职守造成火灾事故的,应追究直接责任者和所在部门防火责任人的责任,触犯刑法的,还应上报司法机关追究刑事责任。具体奖励对象。

(1)及时扑灭火灾,减少损失的。

(2)不拍危险,用于排除隐患,制止火灾爆炸事故发生那个的。(3)进行消防技术革新,改善防火安全条件,促进安全生产的。(4)坚持执行防火安全规章制度,敢于同违章行为作斗争、保障生产安全的。

(5)其他对消防工作有贡献的。5.消防安全资料管理(1)消防安全制度。

(2)消防设施、灭火器材情况。

(3)与消防安全有关的重点工种人员情况。(4)单位基本概况和消防安全重点部位情况。(5)消防管理组织机构和符级消防安全责任人。(6)新曾消防产品、防火材料的合格证明材料。

(7)专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况。(8)灭火和应急疏散预案。

(9)建筑或者场所施工、使用或者开关前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、材料。

施工现场防火安全要求篇三

施工现场临时用电施工组织设计及安全防火措施

一、工程简介

二、编制依据

1.为规范项目部临时用电的安全管理,保障项目部临时用电的安全,防止触电和电气火灾事故发生,根据中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》。

2.施工现场临时用电中的其它有关技术问题应严格遵守现行的国家标准、规范或规程规定。

三、项目基本情况

1.项目简介

四、安全用电管理

1.所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修,检查和维修人员必须是专业电工。

2.专业电工工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具,检查和维修配电箱和开关箱以及用电设备时必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

3.总配电箱、分配电箱应配锁,配电箱和开关箱由专人负责。配电箱,开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派人员负责定期清扫。

4.室内配电线采用绝缘线,由塑料线槽包夹,灯具插座接线符合规范要求。

5.各种用电设备,灯具的相线由开关控制,严禁床上设开关。6.加强日常和定期的维修工作,发现和消除隐患,建立维修记录。

7.加强对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,增强大家安全用电的意识;
凡上岗人员必须有上岗证书,严禁无证上岗。

8.施工现场一旦发生电气火灾应注意以下事项:
1)迅速切断电源,以免事态扩大。

2)当电源因其它原因不能及时切断时,一方面派人去总箱或分箱拉闸,另一方面及时灭火,灭火时人体的各部位与带电体应保持一定距离,必须穿戴绝缘用品。

3)扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火器如干粉灭火器、二氧化碳灭火器、1211 灭火器或干燥砂子,严禁使用导电灭火剂进行扑救。

五、临时用电技术措施

1.接地与防雷

① 所有电气设备的金属外壳与保护接零连接,专用保护接零由工作接地、配电室的第一级漏电保护器电源的零线接出,施工现场的所有电气设备在正常情况下不带电的外露部分,应做保护接零。包括以下5个部分:

a、电机、电器、手持电动工具和照明器具的金属外壳。b、电气设备传动装臵的金属部件。c、配电屏、配电箱的金属框架。

d、室内、外配电装臵的金属框架及靠近带电部分的金属围栏的金属门。

e、电力线路的金属保护管、敷设的钢管和钢管外架。② 保护零线不得装设开关或熔断器。③ 保护零线的截面不得小于10mm2。

④ 保护零采用绿、黄双色线;
保护零不得与工作零混用,保证工作零、保护零分别使用,严禁通过工作电流。

⑤ 在总配电箱、分配电箱做重复接地,每一重复接地的接地电阻不得大于4ω。

2.电气设备设臵

① 配电系统设臵在室外的总配电箱、分配电箱、开关箱和流动电箱,开关箱和分配电箱距离不得超过40m,开关箱至用电设备的距离不得超过3~5m。

② 照明线路设在各级配电箱的右侧,动力开关上侧引入。③ 每台用电设备都必须设臵独立的漏电保护器,严禁用一个开关控制两台以上的电气设备。

④ 配电箱、开关箱中导线的进出口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的两侧面、顶面、背面或箱门处。

⑤ 配电箱体制作由工厂完成,现场电工只负责保管和使用,配

电箱的安全技术要求要符合国家有关标准。

⑥ 配电箱、开关箱应设在干燥、通气及常温场所,不得装在易受外来固体撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。周围不得堆放有碍操作、维修的物品。

⑦ 配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式箱体的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.2m。箱体采用铁板制作,铁板厚度大于1.5㎜。

3.漏电保护装臵

① 漏电保护器应装设在配电箱、开关箱电源隔离开关的负荷侧。② 漏电保护器选用泄漏电流型漏电保护器,其漏电动作电流不大30ma,总配电箱漏电动作电流可放宽到80ma,额定漏电动作时间小于0.1s。

③ 当使用在特别潮湿的场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不大于30ma,额定漏电动作时间应小于0.1s。

④ 漏电保护器必须按产品说明书安装、使用,对搁臵已久,重新使用和连续使用一个的漏电保护器,要认真检查其特性后方可使用,发现问题及时更换。

4.电器设备安装

① 配电箱、开关箱内的电器,安装在绝缘板上,然后整体固定在箱体内。电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

② 配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子连接,并应与保护零线接线端子板分设。

③ 配电箱、开关箱内的连线应采用绝缘电线,电线的型号及截面应严格执行临时用电设计的截面,导线接头不得有松动,不得有外露带电部分。

④ 各箱体的金属构架、金属箱体、金属电器安装板以及箱体内电器的正常不带电部分必须做保护接零,保护零线必须经过接线端子连接。

⑤ 配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在板盘后,引出及引入的导线应加护套分路成束并做好防水弯或留出适当余度,以便检修。移动箱的进出线须用橡皮绝缘电缆。

⑥ 导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子。

5.电气设备的使用和维护

① 施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行四次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

② 检查、维修配电箱、开关箱时必须前一级相应的电源开关分闸断电,关悬持停电标志牌。严禁带电作业。

③ 配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途,同时作出分路的标记。

④ 总、分配电箱应配锁,配电箱、开关箱应由专人负责。

⑤ 各种配电箱内不得有任何杂物,并保持清洁,不得持接其它临时用电设备。

⑥ 施工现场内临时用电的安装和维修或拆除,必须由经过培训合格持证上岗的电工完成,电工的等级应同工程的难易程度相适应,初级电工不允许进行中、高级电工作业。

⑦ 所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按以下操作程序:
a、送电:总配电箱→分配电箱→开关箱。b、停电:开关箱→分配电箱→总配电箱。注:发现电气故障的紧急情况除外。

⑧ 施工现场停止作业1小时以上应将动力开关箱断电上锁。⑨ 用电人员应做到:

a、掌握用电安全基本知识和所有设备的性能。

b、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动用品,并检查电气装臵和保护设备是否完好,严禁设备带“病”运行。

c、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

d、负责保护所用设备的负荷载、保护零线和开关箱,发现问题及时报告和解决。

e、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

6.施工现场的电缆线路

① 电缆线路采用穿管埋地敷设,严禁沿地面明敷设。② 电缆在室外、道路侧直接埋地敷设深度不小于0.6m,并在电

缆上下各均匀铺设不小于50㎜的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

③ 埋地敷设电缆接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,接头应牢固可靠,并做好绝缘包扎。

7.施工现场的室外架空线路

① 本工程的主线路电杆采用水泥电杆,电杆的长度为8米,每条电杆的间距为25米。支线路可以使用木电杆,木电杆的尾轻不小于10㎝。所有线路必须设在专用的电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。

② 为满足强度要求,架空绝缘铝线的截面不得小于16㎜2,绝缘铜线不得小于10㎜2。

③ 跨越公路、街道的架空绝缘铝线不得小于25㎜2,绝缘铜线不得小于16㎜2。

④ 在一个挡距内每一层架空线的接头数不得超过该导线的50%,且一根导线只允许有一个接头。

⑤ 架空线路的档距不得大于40m,线间距离不得小于0.3m。⑥ 架空线路相序排列为:面向负荷从左侧起为l1、n、l2、l3、pe。

⑦ 电杆的埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m。

⑧ 直线杆和15°以下的转角电杆,可采用单横担,否则采用双横担。

8.灯具的安装规定

① 金属外壳的灯具必须作保护接零。

② 室外灯具距离地面不得不于3m,室内灯具距离地面不得小于2.4m。

③ 螺口灯头及接线必须符合规定。

④ 相线接在与中线触头相连的一端,零线接在螺纹口的端。⑤ 灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

⑥ 各种用电设施、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。

⑦ 严禁把插座与板把开关靠近布臵,严禁在床头上装设开关。

六、临时用电组织管理

1.用电管理规定

① 现场用电由安全员编制交底,项目经理、项目技术负责人负责管理,现场电工负责使用。

② 建立技术交底制度,本组织设计编写未尽之处由现场安全员及施工员作详细技术交底,项目技术负责人向专业电工介绍临时用电组织设计和安全技术措施的总体意图、技术内容的注意事项,并应在技术交底文字中履行交底和被交底的手续,注明交底日期。

③ 建立安全检测制度,从临时用电、送电开始,每月四次对临时用电工程进行检测,主要的内容是:接地用电阻、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

④ 建立电气维修制度,加强日常的定期维修工作,及时发现和

消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

⑤ 建立电气拆除制度,工程竣工后,临时用电拆除工作应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施。

⑥ 建立安全用电责任制度,对临时用电各部位的操作责任、维修分片、分块、电箱分人、设备分机落实责任到人头,并辅助必要的奖惩。

2.电箱管理规定

① 进行维修前必须将前一级电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,然后用测电笔检查确认被维修装臵断电后,方可进行维修。

② 维修时必须二人在场,一人维修,一人监护,不得随意改变原配电装臵接线,不得随意拆除原电气。维修人员必须是熟识配电装臵的专业电工,使用绝缘工具,佩戴劳保用品。

③ 更换电气必须原规格一致,禁止使用不合格代用品。④ 维修结束应脱离配电装臵,然后由电源侧开始逐级合闸通电,用测电笔确认电源接通后,再给下一级通电试验,然后摘除上一级电源开关原来悬挂上的停电标志牌。

3.电气安全生产管理规定

① 工程开工前,项目技术负责人或项目安全总监应向电工进行全面的安全用电技术交底。

② 线路、设备安装后,项目部应对其进行验收,验收合格后方

可送电。

③ 安装、维护电气设备,必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-88)。

④ 对施工用电设备必须定期检查,各种检查记录应齐全。⑤ 现场使用手持电动工具及移动设备,必须安装漏电保护装臵。⑥ 施工现场和电闸,必须的箱、有门、有锁,必须一机要闸。⑦ 电工必须经过培训、考核,经有关部门发给的合格证才能上岗作业,非电工严禁拆改电气设备。

⑧ 任何人不得强行指令电工违章作业。

⑨ 施工用电实行五线制,保证首尾端有漏电保护器 4.电工操作规程

① 所有绝缘、检验工具就妥善保管,严禁他用,并按规定检查、校验。

② 现场施工用高低压设备及线路,应接施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

③ 线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。④ 有人触电立即切断电源,进行急救;
电气着火,应立即将有关电源切断,并用干粉灭火器灭火。

5.预防电气火灾措施

① 施工拉设的电线截面能小于设计电线的截面。

② 配电线路采用的熔断器保护装臵,其熔体额定电流不能小于线路允许载流量的2.5倍,并经常教育用电人员执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

③ 施工现场内禁止使用电炉,使用碘乌灯时,灯与易燃物之间的距离应大于30㎝,室内不得使用功率超过100w的灯泡。

④ 使用电焊时,施焊周围不能存放易燃物品,并备齐防水设备,电焊机要放在通风良好的地方。

⑤ 配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃品,并派专人负责,定期清扫。

⑥ 施工现场应建立防火制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

七、临时用电安全技术交底

1.安全用电自我防护技术交底

应加强施工现场用电人员的自我防护意识,特别是电动施工机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识,以减少触电的事故发生,对现场中一些固定机械设备的防护和操作人员应进行如下交底:

① 开机前应认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器是否可靠,发现问题应向施工员汇报,施工员派电工解决处理。

② 开机前仔细检查电气设备的接零保护线端头是否松动,严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。

③ 严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修安装的工作,必须由电工来操作,严禁非电工进行电工作业。

2.电工安全技术交底

① 电气操作人电严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验凡不合格的电气设备、工具要停止使用。

② 电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,要正确使用电动工具。

③ 电气设备的金属外壳必须做接零或接地保护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器,实行两级或三级漏电保护。

④ 电气设备使用的保险丝,禁止使用其它金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。

⑤ 电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操作。

⑥ 施工现场临时用电施工,必须执行本设计和安全操作规程。

施工现场防火安全要求篇四

建筑施工现场安全防火措施

2010-9-1 14:37 来源于网络 【大 中 小】【打印】【我要纠错】

目前这个季节由于气候干燥、雨水短少,因此属于火灾事故高发展期。特别因为天气寒冷,施工现场需要保温取暖等原因,不少建筑施工场所火灾事故时有发生,特别容易造成重大经济损失以及人员伤亡。火灾事故暴露了一些单位和个人防火安全意识薄弱,应急自救能力差,存在违章操作,没有建立消防安全制度和管理措施,没有编制安全应急预案等违规现象,也从根本上暴露了一些建筑施工

现场面临的防火安全问题,安全防火工作刻不容缓。

一、要建立健全安全防火责任制和规章制度,责任到人。项目经理为施工现场安全防火第一责任人,对施工现场消防安全工作全面负责。制定施工现场安全事故应急救援预案,成立义务消防安全应急抢救队,负责日常防火巡查工作和对突发性火灾事件的处理。同时指定专人负责停工前后的安全巡

查,及时发现和排除各种安全隐患,杜绝安全事故的发生。

二、安全教育。对所有施工人员进行消防安全教育,使其熟知基本的消防常识,学会使用消防灭火器材,掌握扑救火灾初期的应急方法。特别要加强对电、气焊等特殊工种作业人员的消防安全教育

和培训,使之持证上岗。

三、科学、合理地规划施工现场消防安全布局,最大限度减少火灾隐患。根据现场实际情况划分作业区。特别是明火作业区、可燃材料堆放区、危险物品仓库等,并设置明显的防火警示标志。

四、规范施工现场临时用电管理。临时用电必须采用tn-s系统,符合“三级配电、两级保护”,达到“一机一闸一漏一箱”的要求;
配电箱设置、线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置应符合有关标准和规范的要求。施工电源线的拆装必须统一由专业电工操作,杜绝乱扯乱挂的现象;
员工食堂、宿舍等场所严禁用电炉子做饭、取暖,不得用“热得快”烧水,照明灯具、电热毯等必须定时开关,人员离开时必须关闭电源。

五、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产基本方针,同心同德,齐抓共管。通过有效的管理和技术手段,减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态,有效地消除安全事故隐患,防

止和减少安全事故的发生。

六、加强施工现场用火管理。严格落实易燃易爆场所动火审批制度,氧气、乙炔两者不能混放,焊接作业时要设专人监护,配备必要的消防器材,并在焊接点附件采用非燃材料做遮挡隔离板,防止焊珠四处迸溅而造成火灾隐患;
施工现场应设吸烟室,不得在库房、宿舍和床上等易燃易爆场所吸烟。

施工现场防火安全要求篇五

天津地铁1号线东延项目机电系统设备安装及装饰装修工程施工一标段

施工现场防火措施

1.总则

为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针,使每个职工懂得消防工作的重要性,增强群众防范意识,把事故消灭在萌芽状态,现结合施工现场的实际情况,制定以下防火管理制度。

2.施工现场防火的安全管理

(1)施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,具体负责现场的消防管理和检查工作。

(2)施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要定人员、定时间、定措施限期整改。

(3)施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。(4)根据“四不放过”的原则,在火灾事故发生后,做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议,并积极落实防范措施。

(5)在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防要求。(6)施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。

(7)施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。

(8)施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束后应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。

(9)施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。

(10)在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的应敷设好室外消防水管和消火栓。

(11)焊、割作业点,氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定;
如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。

(12)施工现场的焊割作业,必须符合防火要求,并严格执行规定。

(13)施工现场用电,应严格执行上级有关文件规定,加强电源管理,防止发生电气火灾。(14)冬期施工采用保温加热措施时,应进行安全教育;
施工过程中,应安排专人巡逻天津地铁1号线东延项目机电系统设备安装及装饰装修工程施工一标段

检查,发现隐患及时处理。

3.工地消防检查制度

(1)检查以宿舍、仓库、食堂等为重点部位,发现隐患,及时整改,并做好防范工作。(2)宿舍内严禁使用电炉,检查时如有发现,除没收器物外,并处以罚款。(3)按规定时间对灭火器进行检查,发现过期、失效的灭火器,应及时更换,以确保灭火器材处于正常可使用状态。

4.消防安全管理制度

(1)在防火要害部位设置的消防器材,由该部位的消防职能人负责维修及保管。(2)对故意损坏消防器材的人,按照处罚办法进行处理。

(3)器材保管人员,应懂得消防知识,正确使用器材,工作认真负责。

(4)定期检查消防器材,发现超期、缺损的,及时向消防负责人汇报,及时更新。5.特殊重点部位防火管理制度

(1)各种警告牌、禁火标志悬挂醒目齐全。

(2)焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m。

(3)乙炔瓶和氧气瓶的存放距离不得少于2m,使用时两者的距离不得少于5m。氧气瓶、乙炔瓶等焊割设备上的安全附件应完整而有效,否则严禁使用。

(4)施工现场的焊割作业,必须符合防火要求,按规定应配置一定数量灭火器,严格执行规定。

(5)严格执行奖惩制度,遵守消防规章制度,对未出大小火灾事故,能消除火灾隐患或勇敢扑灭火灾事故的个人给予表彰和奖励,对违反规定,造成火灾事故的人员视情节给予处罚,造成严重后果的依法追究刑事责任。

6.材料仓库防火管理制度

(1)施工现场材料仓库的安全防火由材料仓库负责人全面负责。(2)对进入仓库的易燃物品要按类存放,并挂设好警示牌和灭火器。

(3)仓库间电灯要求吸顶,离地不得低于2.4m,电线敷设规范,夜间要按时熄灯。(4)工地其他易燃材料不得堆垛仓库边,如需要堆物时,离仓库保持6m以外,并挂设好灭火器。

(5)严格检查制度,做好上下班前后的检查工作。7.电焊消防管理制度 天津地铁1号线东延项目机电系统设备安装及装饰装修工程施工一标段

(1)电焊防火安全工作由组长全面负责,对本组作业人员要加强安全宣传教育,增强防火观念和灭火技术水平。

(2)操作时,配备好灭火器,落实监护人,焊割作业应严格遵守“电焊十不烧”及压力容器使用规定。

(3)作业场内严禁烟火,违章按规定罚款处理。

(4)灭火器挂设必须符合要求,经常进行检查,发现药物及压力表失效时,及时与工地安全员联系更换。

(5)各种安全防火警告标志及警告牌必须悬挂醒目、齐全。(6)开展经常性防火自我检查,发现隐患,及时整改。8.职工宿舍防火管理制度

(1)职工宿舍防火工作有室长负责,室员共同配合。(2)宿舍内严禁使用电加热器具。

(3)宿舍内电线由电工安装完毕后,禁止他人乱拉乱接。(4)严禁躺在床上吸烟,电扇不得放在床内吹风。

(5)职工宿舍每50m2设置一只灭火级别不小于3a的灭火器,定期检查期使用可靠性,按时补换药物。

(6)防火工作负责人要保持高度警惕,经常巡视生活区域及宿舍,发现危险因素,及时消除隐患。

9.食堂防火管理制度

(1)工地食堂防火安全工作由炊事班长全面负责,经常对炊事人员进行防火安全教育,提高灭火技术,增强防火意识。

(2)炊事人员在作业时严禁吸烟,使用电器设备时要严格检查,发现隐患及时整改。(3)食堂间内特别是灶间灭火器必须齐全、有效,各种防火警告牌挂设完整、醒目。(4)做好经常性防火检查工作。

(5)灶间严禁堆入易燃物品,炊事人员如违反有关规定所引起的火灾事故,应追究当事人责任。

10.奖励与惩罚(1)奖励方法:

1)关心消防工作,积极投入消防工作,成绩显着的。2)模范遵守消防法规,制止违反消防法规的行为,表现突出。天津地铁1号线东延项目机电系统设备安装及装饰装修工程施工一标段 3)及时了解和消除重大火险隐患、避免火灾事故发生的。4)积极扑救火灾、抢救公共财产和人民生命财产,表现突出的。5)对查明火灾原因有突出贡献的。6)在消防工作其他方面做出显着贡献的。

7)对以上在消防工作中有先进事迹的个人应给予表扬和奖励。(2)惩罚规定:

有下列行为之一,情节较重的,由本单位或上级主管部门给予行政处分或经济处罚:
1)施工人员不按防火制度规定进行施工。2)防火负责人不履行职责的。3)值班人员撤离职守或失职的。

4)不按规定添置消防器材、设备的责任人。5)故意损坏消防器材的。

(二)防火管理责任制 1.消防负责人防火责任制

项目负责人是工地防火安全的第一责任人,负责本工地的消防安全,履行以下职责:(1)制定并落实消防安全责任制和防火安全管理制度,组织编制火灾的应急预案和落实防火、灭火方案以及火灾发生时应急预案的实施

(2)拟订项目经理部及义务消防队的消防工作计划。

(3)配备灭火器材,落实定期维护、保养措施,改善防火条件,开展消防安全检查,及时消除火险隐患。

(4)管理本工地的义务消防队和灭火训练。

(5)对职工进行消防安全教育,组织消防知识学习,使职工懂得安全动火、用电和其他防火、灭火常识,增强职工消防意识和自防自救能力。

(6)组织火灾自救,保护火灾现场,协助火灾原因调查。2.义务消防队防火责任制

(1)严格遵守和贯彻本单位的防火制度,对违反者进行劝阻。

(2)了解本单位的防火措施,定期进行检查。发现不安全因素立即解决,并向领导汇报。

(3)经常维修、保养消防器材设备,保证完好可用,并根据本单位的实际情况需要报请领导添置各种消防器材。天津地铁1号线东延项目机电系统设备安装及装饰装修工程施工一标段(4)组织消防业务学习和技术操练,提高消防业务水平。(5)组织队员轮流值勤。

(6)协助领导制订本单位灭火的应急预案。发生火警立即启动应急预案,实施灭火与抢救工作。协助有关部门调查起火原因,提出改进措施。

(7)积极参加本地区的消防联防活动。

(8)安全员达到“三懂三会”,即:懂得防火知识,会报火警;
懂得消防器材的性能和使用方法,会使用灭火器材;
懂得灭火知识,会扑救初起火灾。

3.现场电工防火责任制(1)电工必须持证上岗操作。

(2)要按照有关规范安装检修电气线路和电器设备。

(3)配合技术人员正确计算配电线路负荷,配线正确,对配电线路指定专人负责和维修,不得擅自增加用电设备,不得随便乱装乱用。

(4)严禁使用铜丝、铁丝代替熔丝,按容量正确适用熔丝。

(5)要经常检查电气设备运行情况,对超负荷和擅自加大熔丝容量等隐患,及时向有关部门提出整改意见。

(6)积极主动向用电人员宣传安全用电常识,组织职工进行电器知识讲座,制止违章用电行为。

(7)配合义务消防员对电器防火器材进行维护。

(8)要掌握排除电气故障的方法,并会使用灭火器扑灭电气火灾。4.仓库管理人员防火责任制(1)不准携带火种入库。

(2)不准在库房内使用电加热器具和燃气具。(3)不准在库房内设置办公室和工场间。

(4)不准在库房内架设临时电线和使用60w以上的白炽灯,使用有镇流器的灯具,应将镇流器安装在库房外。

(5)不准在库房内存放仓库人员使用的油棉纱、油手套等物品。

(6)要将各类物资分类、限额存放;
堆放的物资留出顶、灯、墙、柱、堆等防火间距。(7)认真检查物资堆放安全情况,离开仓库时切断电源,并关闭门窗。

(8)掌握储存物资性质和防火灭火知识,发现火灾后能熟练使用灭火器材,及时扑救。

5.焊工防火责任制 天津地铁1号线东延项目机电系统设备安装及装饰装修工程施工一标段

(1)焊工必须持证上岗作业,实习员没有正式焊工在场指导,不准从事焊、割作业。(2)凡属一、二、三级动火审批范围的焊、割作业,未办理动火审批手续和落实防火、防爆措施之前,不准焊、割。

(3)不了解焊、割现场和周围的安全情况,不准焊、割。不了解焊、割件内部是否安全时,不准焊、割。

(4)盛装过可燃、易燃气体、液体的各种容器、管道、仓间、罐柜等,未经清洗和测爆,没有安全保障时,不准焊、割。

(5)在用可燃材料作保温、冷却、隔声、隔热、装饰的部位,未采取切实可靠的防火安全措施,不准焊、割。

(6)有压力或密封的容器、管道,不准焊、割。

(7)焊割部位附近堆有易燃、易爆物品,在未作彻底清理或采取切实有效的措施之前,不准焊、割。

(8)因火星飞溅、导体传热和感应能引起焊割部位毗连的物体、建筑物或爆炸的,未采取安全措施,不准焊、割。

(9)有与明火作业相抵触的情况,不准焊、割。

天津安装工程有限公司

天津地铁1号线东延项目机电系统设备安装及装饰装修工程

施工一标段项目部

推荐访问:施工现场 防火安全 五篇 施工现场防火安全要求(五篇) 施工现场防火安全要求(五篇) 施工现场防火安全要点和要求

版权所有:才高文秘网 2017-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[才高文秘网]所有资源完全免费共享

Powered by 才高文秘网 © All Rights Reserved.。备案号:沪ICP备17045173号-3